1. Омметром проверяем статор на обрыв и замыкание витков на массу.
2. Для этого одну клемму омметра подсоединяем к корпусу статора, а вторую – поочередно к трем выводам обмотки.
3. И поочереди проверяем сопротивление между тремя выводами обмотки (должно быть 0,25–0,28 Ом для генератора 35 А и 0,14–0,16 Ом – для генератора 55 А).
4. Проверяем сопротивление ротора:
Сопротивление обмоток ротора генератора Bosch:
– 55 А от 2,9 до 3,2 Ом
– 65 А от 2,8 до 3,1 Ом
- 90 А от 3,0 до 4,0 Ом
Сопротивление обмоток ротора генератора Motorola:
– 55 А от 3,71 до 3,3 Ом
– 65 А от 3,9 до 4,1 Ом
5. Прозваниваем диоды выпрямительного блока. Диод обязан пропускать ток только в одном направлении. При любом отклонении от нормы, будь то полная изоляция в обоих направления, будь то ток проходит в обе стороны - обы факта говорят о неисправности диода.
6. Дальше осматриваем контактные кольца на валу ротора. В случаею если они прогорели или поцарапанные, их можно зачистить и проточить на токарном станке (последнее - если потребуется)
7. Дальше смотрим регулятор натяжения. К сожалению, ремонту он не подлежит.